kate_sm
Здание Евросети. Рядом здание макдональдса. От одного щитка питаются здания.
Сгорают компьютеры в евросети, 3 фазы, счетчики показывают 300 В. Ставили стабилизатор на 5 кВт - сгорел.
В чем может быть причина? С чего начать поиск причины?
Shturman1
Цитата
счетчики показывают 300 В

Это что линейное или фазное напряжение?
kate_sm
фазное напряжение, которое должно быть 220 В
Shturman1
Первое что приходит в голову это не надежный контакт нуля в трехфазной системе. Проверить все соединения нулевого провода магистрали питания.

А в розетках какое напряжение? Не замеряли?
kate_sm
спасибо! обязатеольно проверим.
а может быть причина в перегрузке фазы? например, в макдональдсе большие потребители ээ - фритюр, холодильники и тд - а у нас только компьютеры и освещение?
или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода?

хорошо. а стабилизатор почему вылетел? от перегрева?
купили на 10 кВт, но ставить не решаюсь - вдруг, и он сгорит.
Сергей Г
Цитата
или перекос фаз выводит из строя технику из-за повреждения нулевого провода?
- запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)
Работник
Такой перекос только от обрыва нуля.
Гость
Цитата(Shturman1 @ 17.9.2013, 14:33) *
А в розетках какое напряжение? Не замеряли?



Цитата(Сергей Г @ 17.9.2013, 14:48) *
- запросто, только тут должен быть перекос в сотни ампер, кабеля какие (вы\макдональдс)


сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь.
Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование.
Просто хочу знать, на что смотреть, какие вопросы задавать,знать возможные причины, чтобы потом при замерах у электриков спрашивать и выяснять по ходу. icon_cool.gif не быть профаном icon_cool.gif
Dimka1
Цитата(Гость @ 17.9.2013, 15:57) *
сейчас, к сожалению, я не там нахожусь, ответить про кабеля затрудняюсь.
Напряжение в розетках и перекос в амперах обязательно измерим, как только привезут оборудование.


а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает?
kate_sm
Цитата(Dimka1 @ 17.9.2013, 15:13) *
а измерьте тестером напряжение между фазой и хорошо заземленным предметом, например батареей отопления. Сколько показывает?


так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там)
Roman D
Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 15:16) *
так и сделаю, когда привезут оборудование) и я буду там)

И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете.
kate_sm
Цитата(Roman D @ 17.9.2013, 15:20) *
И не торопитесь подключать, иначе снова менять будете.


что именно не торопиться подключать? приборы для измерения?
Dimka1
Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 16:27) *
что именно не торопиться подключать? приборы для измерения?


Да там тестера хватит. А Вы что везете?
kate_sm
токовые клещи.
что за тестер?
зелёный желторотик
Макдональдс наверняка электричеством готовит (сомневаюсь, что у них газ), а Евросеть - чё там... Пара компов, пара терминалов и, ну ладно, сотня галогенок 12/20. Не мог ли Макдональдс фазу просадить?

Короче, от себя добавлю: в ВРУ почаще с клещами залезайте.
Roman D
Цитата(kate_sm @ 17.9.2013, 14:27) *
что именно не торопиться подключать?

Оборудование Евросети.

Короче: во вводно-распределительном щите замеряем шесть напряжений и все токи. Списываем сечение кабеля (со схемы, с кабельной бирки или на глаз). Фоткаем нулевую шину (или что там), а заодно схему щита.